本帖最後由 hlperng 於 2015-12-27 19:52 編輯

資訊化與自動化越來越普及,網路雲端應用越來越廣,網路系統佈線越來越複雜,連結的網絡包括大樓、廠區、室內、室外。佈線系統雖然是屬於被動零件性質,但是一旦線纜或連接器發生問題,造成斷路或短路現象,使得機器、設備、電腦及周邊無法正常運作,其影響之劇可想而知,因此在規劃、設計佈線系統及選用零組件時,不得不正視其耐環境與可靠度問題。

ISO/IEC JTC1 SC 25 針對網路佈線器材設備的環境要求,提出 MICE 環境等級的概念,並發行相關國際標準:
  • ISO/IEC TR 29106:2007, Information technology – General cabling – Introduction to the MICE environmental classification
  • ISO/IEC 11801:2002 / EN 50173-2, Information technology – Generic cabling for customer premises
  • ISO/IEC 24702:2006 / EN 50173-3, Information technology – Generic cabling – Industrial premises

MICE 的 M 代表機械環境(mechanical)、I 代表異物環境(ingress)、C 代表氣候與化學環境(climatic/chemical)、E 代表電磁環境(electromagnetic)四種主要環境。機械環境,包括振動、衝擊、顛簸、撞擊、拉伸、擠壓、壓縮、彎曲、撓曲、扭曲等;異物環境,包括灰塵、微粒、水汽、浸泡等;氣候與化學環境,包括溫度、熱衝擊、濕度、紫外線、太陽輻射、化學污染、氣體污染、液體污染等;電磁環境,包括靜電放電(electrostatic discharge, ESD)、射頻輻射、射頻傳導、電快速瞬變與浪湧(electrical fast transient / Burst, EFT/B)、暫態接地電位差、磁場等。

MICE 環境主要參考 IEC 60721-3-3(有遮或有氣候保護使用)及 IEC 60721-3-4(無遮或無氣候保護使用),每一種環境有三種嚴厲度,分別記為M1、M2、M3,I1、I2、I3,C1、C2、C3,E1、E2、E3,在應用時原則上是可以任意組合的。

ISO/IEC 國際標準將 MICE 環境組合分為 1、2、3 三種等級:
  • 等級 1 (Class 1): M1I1C1E1,一般辦公室或商業環境等級(office),適用於辦公大樓、金融大樓、健康照護場所等,依照ISO/IEC 11801之規定。
  • 等級 2 (Class 2): M2I2C2E2,普通地板或輕工業環境等級(light industry),適用於生產工廠、組裝場、食物處理場所、沖洗作業場所、機場、火車站、儲存場所、大賣場、自動化作業場所、造船廠等。
  • 等級 3 (Class 3): M3I3C3E3,重工業環境等級(heavy industry),適用於重工業工廠、石化工廠、加工廠、汽車生產廠、室外應用、港口、離岸工廠等。


機械環境
機械環境

M1

M2

M3

振動 1.5 mm, 2 ~ 9 Hz
5 ms-2 (0.5 g), 9 ~ 500 Hz
IEC 60512-6-4
7.0 mm, 2 ~ 9 Hz
20 ms-2 (2 g), 9 Hz ~ 500 Hz
IEC 60512-6-4
15.0 mm, 2 ~ 9 Hz
50 ms-2 (5 g), 9 Hz ~ 500 Hz
IEC 60512-6-4
衝擊40 ms-2 (4 g)
IEC 60512-6-2
100 ms-2 (10 g)

250 ms-2 (25 g)

撞擊45 N1100 N2200 N
碰撞1 J
IEC 60794-1-2-E4
10 J
IEC 60794-1-2-E4
30 J
IEC 60794-1-2-E4
拉伸依安裝狀況而定,引用 IEC 61918依安裝狀況而定,引用 IEC 61918依安裝狀況而定,引用 IEC 61918
壓縮依安裝狀況而定,引用 IEC 61918依安裝狀況而定,引用 IEC 61918依安裝狀況而定,引用 IEC 61918
彎曲依安裝狀況而定,引用 IEC 61918依安裝狀況而定,引用 IEC 61918 依安裝狀況而定,引用 IEC 61918
撓曲依安裝狀況而定,引用 IEC 61918依安裝狀況而定,引用 IEC 61918依安裝狀況而定,引用 IEC 61918
扭曲依安裝狀況而定,引用 IEC 61918依安裝狀況而定,引用 IEC 61918依安裝狀況而定,引用 IEC 61918


異物環境
異物環境

I1

I2

I3

顆粒異物
(最大外徑)
< 12.5 mm< 50 µm< 50 µm
浸泡無要求           間歇性液體噴流
流量:< 12.5 l/min
噴嘴孔徑(jet):>= 6.3 mm; 距離:> 2.5 m

間歇性液體噴流
流量:< 12.5 l/min
噴嘴孔徑(jet):>= 6.3 mm
距離:> 2.5 m
浸泡深度 <= 1 m,浸泡時間 <= 30 min

IP代碼IP20
IEC 60529
IP65
IEC 60529
IP67
IEC 60529



氣候與化學環境
環境因子

C1

C2

C3

周遭溫度- 10 °C ~ + 60 °C
- 25 °C ~ + 75 °C- 40 °C ~ + 70 °C
濕度5 %RH ~ 85 %RH
不凝結
5 %RH ~ 95 %RH
凝結
5 %RH ~ 95 %RH
凝結
太陽輻射700 W/m21120 W/m21120 W/m2
鹽水-< 0.3 ppm< 0.3 ppm
油脂-< 5.0 ppm< 500 ppm
硫化氫
Hydrogen sulfide
< 0.0005 / < 0.001 ppm< 0.05 / < 0.5 ppm < 10 / < 50 ppm
Sulfide dioxide< 0.01 / < 0.03 ppm< 0.1 / < 0.3 ppm < 5 / < 15 ppm
Sulfide trioxide< 0.01 / < 0.03 ppm< 0.1 / < 0.3 ppm< 5 / < 15 ppm
Chlorine wet (> 50 % RH)< 0.0005 / < 0.001 ppm< 0.005 / < 0.03 ppm < 0.05 / < 0.3 ppm
Chlorine dry (< 50 % RH)< 0.002 / < 0.01 ppm< 0.02 / < 0.1 ppm< 0.2 / < 1.0 ppm
Hydrogen chloride - / < 0.06 ppm< 0.06 / < 0.3 ppm< 0.6 / < 3.0 ppm
Hydrogen fluoride< 0.001 / < 0.005 ppm< 0.01 / < 0.05 ppm< 0.1 / < 1.0 ppm
Ammonia<1 / < 5 ppm< 10 / < 50 ppm< 50 / < 250 ppm
Oxides of nitrogen< 0.05 / < 0.1 ppm< 0.5 / < 1.0 ppm< 5.0 / < 10 ppm
Ozone < 0.002 / < 0.005 ppm< 0.025 / < 0.05 ppm< 0.1 / < 1.0 ppm


電磁環境
環境因子

E1

E2

E3

ESD8 kV,隔空 (0.132 µC)
4 kV,接觸 (0.667 µC)
IEC 60512-4-2
IEC 60512-23-3
8 kV,隔空 (0.132 µC)
4 kV,接觸 (0.667 µC)
IEC 60512-4-2
IEC 60512-23-3
8 kV,隔空 (0.132 µC)
4 kV,接觸 (0.667 µC)
IEC 60512-4-2
IEC 60512-23-3
輻射射頻 3 V/m, 80 MHz ~ 1.0 GHz
3 V/m, 1.4 GHz ~ 2.0 GHz
1 V/m, 2.0 GHz ~ 2.7 GHz
IEC 60512-23-3
3 V/m, 80 MHz ~ 1.0 GHz
3 V/m, 1.4 GHz ~ 2.0 GHz
1 V/m, 2.0 GHz ~ 2.7 GHz
IEC 60512-23-3
10 V/m, 80 MHz ~ 1.0 GHz
3 V/m, 1.0 GHz ~ 2.0 GHz
1 V/m, 2.0 GHz ~ 2.7 GHz
IEC 60512-23-3
傳導射頻3 V, 150 kHz ~ 80 MHz
IEC 60512-23-3
10 V, 150 kHz ~ 80 MHz
IEC 60512-23-3
10 V, 150 kHz ~ 80 MHz
IEC 60512-23-3
EFT/B (通信)500 V
IEC 60512-4-1
1,000 V
IEC 60512-4-1
1,000 V
IEC 60512-4-1
浪湧 (暫態接地電位)500 V
IEC 60512-4-1
1,000 V
IEC 60512-4-1
1,000 V
IEC 60512-4-1
磁場 (50/60 Hz) 1 Am-1
IEC 60512-4-1
3 Am-1
IEC 60512-4-1
30 Am-1
IEC 60512-4-1